高压柜柜内二次回路从小母线走就行了,但是主回路有零地排么?看了几个10.5kV的高压柜,好像没看见零地排。10.5kV的发电机,中性点必须要接地么?接地的话,是不是要单独做一个柜子?
高压柜柜内二次回路从小母线走就行了,但是主回路有零地排么?看了几个10.5kV的高压柜,好像没看见零地排。
10.5kV的发电机,中性点必须要接地么?接地的话,是不是要单独做一个柜子?
2楼
发电机中性点为何要接地?不要的吧。
回复
3楼
高压柜除了柜体可靠接地之外,还应设保护接地铜排,汇接柜内各元件接地支线,然后与公共接地网连接。
10.5kV发电机中性点一般不接地。
回复
4楼
没有!10KV系统一般采用三相不接地或小电阻接地方式。
10.5kV发电机中性点一般不接地也可采用经小电阻接地方式。
回复
5楼
学习!!
169342340电气交流
回复
6楼
10KV系统的开关柜内有接地铜排,要求相当规格的导线与接地系统连接,且每段不少于二处!
10.5KV出口电压的发电机中性点,小容量的可不接地,容量大一点的有“经消弧线圈接地”的,也有串电阻接地的。
如有接地的,都有电流互感器、避雷器、电压互感器等。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
一看楼主就是做低压出身滴
回复
9楼
无零排,有地排。
回复
10楼