二次泵系统与一次泵变流量系统
xiongyang0511
2011年08月11日 09:31:25
来自于中央空调
只看楼主

在中央空调水系统中二次泵系统与一次泵变流量系统的差异及优缺点?请各位大侠指点一下!!

在中央空调水系统中二次泵系统与一次泵变流量系统的差异及优缺点?请各位大侠指点一下!!
免费打赏
angela0527
2011年09月17日 23:18:56
32楼
很专业的问题,需要专家为你解答
回复
tangtang316
2011年09月19日 23:23:49
33楼
路过,学些学习。
回复
kittysong0914
2011年09月20日 11:04:08
34楼
一次泵系统分为变流量和定流量系统, 水泵承担整个水系统, 包括管路,末端,冷冻设备的阻力. 变流量系统的末端使用二通阀, 满足房间负荷二通阀关闭,在集水器和分水器之间设置压差旁通,每个冷冻设备的水量是恒定的.

二级泵系统: 一级循环水路由回水泵承担, 包括一级循环管路和冷冻设备的阻力,必须为定流量系统. 二级循环水流由送水水泵承担,包括二级循环管路和末端的阻力, 一般使用变流量系统.
回复
xxll6121383
2011年09月20日 13:13:46
35楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。
回复
tangtang316
2011年10月02日 16:19:44
36楼
路过,学习学习!
回复
hanfeng20096418
2014年01月08日 17:17:41
37楼
高手来点详细的解答
回复

相关推荐