烧结多空砖强度是否要考虑空洞率的折减?
wong001
wong001 Lv.9
2011年08月10日 23:59:42
只看楼主

施蓝青应试题解里,对于烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,其强度设计值尚需乘以调整系数0.9.这点在规范里面的3.2.1及3.2.3条没找到,请教各位高手,是不是真的要折减啊,出处是哪里啊,谢谢!

施蓝青应试题解里,对于烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,其强度设计值尚需乘以调整系数0.9.这点在规范里面的3.2.1及3.2.3条没找到,请教各位高手,是不是真的要折减啊,出处是哪里啊,谢谢!
免费打赏
smttjhy
2011年08月11日 11:24:39
2楼
砌体规范2002年局部修订,表3.2.1-1下面加了一个注,就是说这事的。
回复
lizhuorugreen
2011年08月12日 12:13:25
3楼
是要考虑,详见《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001(2002版)3.0.2,当多孔砖的孔洞率大于30%时,应按表中数值乘以0.9。个人以为在题目未提及用什么规范时,多孔砖最好同时考虑砌规和多规。至于砌规后期是否修订我不太清楚
回复
xm567
2011年08月13日 09:49:23
4楼
这个倒还真没注意,以为取值时已经考虑孔洞率的影响了。学一个了。
回复
shanshuishou
2011年08月13日 19:51:31
5楼
当烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,折减系数0.9.----见3.2.1条文说明的注释。