人防地下室建模问题
zjxinyan
zjxinyan Lv.3
2011年08月10日 13:44:31
来自于PKPM
只看楼主

问一下,有做过人防地下室吗?我pkpm建模退出时,提示底层出错:人防荷载超出正负0,不知你没遇到?是什么问题?我的地下室是人防有部分是室外,埋土深1m,底板-4.6m,分两层建模的,室外设了人防荷载,室内也设人防荷,荷载是在“荷载输入/人防荷载/“中输入的,如图,请大家帮忙分析一下,谢谢

问一下,有做过人防地下室吗?我pkpm建模退出时,提示底层出错:人防荷载超出正负0,不知你没遇到?是什么问题?
我的地下室是人防有部分 dxs.JPG是室外,埋土深1m,底板-4.6m,分两层建模的,室外设了人防荷载,室内也设人防荷,荷载是在“荷载输入/人防荷载/“中输入的,如图,请大家帮忙分析一下,谢谢

dxs.JPG


cw.JPG


hz.JPG

zjxinyan
2011年08月10日 14:13:41
2楼
刚把地下室高为2层,建模正常退了,没有出错,不过梁柱都超了,来改一下模型,有一点不明白,怎么计算时,提示不能用sat-8算,改用tat-8算可以了,我的是框架结构总层5层,地下室错层算上,6层,不知道错层处的梁是怎么建的?是建在上一层,还是建在下一层?

[ 本帖最后由 zjxinyan 于 2011-8-10 14:16 编辑 ]
回复
zjxinyan
2011年08月11日 16:19:48
3楼
用sat-8计算时,提示出错,提示多层不支持人防计算,有人遇到过吗?改用tat-8算可以了,我的是框架结构总层5层,地下室错层算上,6层,求解呀
回复
youxiangltn
2011年11月07日 11:09:05
4楼
未定义拼接的首层为地下室导致的,你在参数设置里头定义下即可
回复
zhouhaigang048
2011年11月10日 14:29:31
5楼
楼上正解,我也遇见过类似的情况
回复
x0x0x0x045
2011年11月10日 15:29:07
6楼
修改地下室层数解决,二楼正确的。
回复
aegean_spray
2011年11月10日 16:57:45
7楼
二楼的正解,要定义地下室,最好单独建一层地下室模型来算人防的
回复
zameng
2011年11月21日 17:55:57
8楼
是的 就是没定义地下室的关系 谢谢哦
回复
zhan-qq
2013年07月18日 12:47:52
9楼
上部有几幢建筑的,需要把其他几幢建筑导入到模里拼起来吗?
回复
一介图夫
2013年07月22日 13:48:35
10楼
菜鸟来学习了,像楼主这个是不是要定义两层地下室?
回复
当年明月
2015年03月04日 19:33:05
11楼
学习了~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开