框架结构柱主筋偏位60mm应如何处理
zhu-fang
zhu-fang Lv.2
2006年06月12日 19:20:28
只看楼主

基础施工完毕后,框架结构柱主筋偏位60mm应如何处理

基础施工完毕后,框架结构柱主筋偏位60mm应如何处理
免费打赏
erctjz
2009年05月15日 10:21:22
12楼
可以适当的弯折一下,按图集来
回复
swhg
2009年05月15日 21:39:08
13楼
可一将一部份的楼面凿掉,将钢筋弯到正确位置。
在在底部加4条钢筋
回复