基础施工完毕后,框架结构柱主筋偏位60mm应如何处理
基础施工完毕后,框架结构柱主筋偏位60mm应如何处理
2楼
无法调整柱位置
回复
3楼
只能除去基础重新来过~~~~
回复
4楼
个人意见:将钢筋弯一下,弯折点的位置03G101上有说明,柱底只能加大截面了,最好经过设计许可
回复
5楼
植筋
回复
6楼
可将原有钢筋进行调弯只做锚固用,然后进行插筋处理.
回复
7楼
如果基础顶面有基础梁纵筋或者网片钢筋,可以采用植筋.
4楼的做法本人不太赞成,按坡度弯折钢筋是要以在弯折段有梁、板作为横向约束为前提的,
回复
8楼
基础梁上起的柱 可以弯下 问设计院事就大了 不过6cm也够大的 我听说有向下值筋的 我感觉就像加固那样了 增大柱直径
回复
9楼
开玩笑,才六公分也植筋,施工中放线差五六公分很常见的,一般情况都是调弯就行了!十公分以上才植筋~
回复
10楼
:Q 应该说是工程通病,建议弯筋复位,打拐备筋。
回复
11楼
可将原有钢筋进行调弯只做锚固用,然后进行插筋处理.
回复