框架结构柱主筋偏位60mm应如何处理
zhu-fang
zhu-fang Lv.2
2006年06月12日 19:20:28
只看楼主

基础施工完毕后,框架结构柱主筋偏位60mm应如何处理

基础施工完毕后,框架结构柱主筋偏位60mm应如何处理
免费打赏
zhu-fang
2006年06月12日 19:21:14
2楼
无法调整柱位置
回复
hei14
2006年06月13日 02:07:50
3楼
只能除去基础重新来过~~~~
回复
redflagfly
2006年06月14日 12:36:51
4楼
个人意见:将钢筋弯一下,弯折点的位置03G101上有说明,柱底只能加大截面了,最好经过设计许可
回复
fefewayy
2007年04月25日 10:11:43
5楼
植筋
回复
jianbin19841209
2007年07月03日 18:05:11
6楼
可将原有钢筋进行调弯只做锚固用,然后进行插筋处理.
回复
chendongcq
2007年07月08日 00:21:05
7楼
如果基础顶面有基础梁纵筋或者网片钢筋,可以采用植筋.
4楼的做法本人不太赞成,按坡度弯折钢筋是要以在弯折段有梁、板作为横向约束为前提的,
回复
eyang7984079
2009年04月04日 13:59:24
8楼
基础梁上起的柱 可以弯下 问设计院事就大了 不过6cm也够大的 我听说有向下值筋的 我感觉就像加固那样了 增大柱直径
回复
酒后是街长
2009年04月04日 16:18:48
9楼
开玩笑,才六公分也植筋,施工中放线差五六公分很常见的,一般情况都是调弯就行了!十公分以上才植筋~
回复
xinzhuye
2009年04月04日 21:18:38
10楼
:Q 应该说是工程通病,建议弯筋复位,打拐备筋。
回复
zsptszjj
2009年05月14日 21:48:50
11楼
可将原有钢筋进行调弯只做锚固用,然后进行插筋处理.
回复

相关推荐