按照节能设计规范的5.3.5的要求,变风量末端需要标明最小的送风量。搞不懂,这是为什么~条文说明说是为了调试,但是还是想不明白,求高手解答~谢谢~
按照节能设计规范的5.3.5的要求,变风量末端需要标明最小的送风量。搞不懂,这是为什么~条文说明说是为了调试,但是还是想不明白,求高手解答~谢谢~
2楼
变风量末端的最小新风量是需要提供的,是末端的最小新风量设定值。
回复
3楼
VAV的最小风量一般是最大风量的20%-30%
回复
4楼
如房间不需要供冷,但必须保证新风要求
这时候为了平衡两者,就需要采用最小风量
回复
5楼
如房间不需要供冷,但必须保证新风要求
这时候为了平衡两者,就需要采用最小风量
正解
回复
6楼
学习了。不过我们的一个项目变风量没有考虑过渡季节全新风的情况,这样的话新风量比较小,在主管道里风速比较小,估算一下大概0.3米,是不是不太合理呢?