变风量末端的最小风量问题
助人为乐布鲁斯
2011年08月10日 00:28:45
来自于中央空调
只看楼主

按照节能设计规范的5.3.5的要求,变风量末端需要标明最小的送风量。搞不懂,这是为什么~条文说明说是为了调试,但是还是想不明白,求高手解答~谢谢~

按照节能设计规范的5.3.5的要求,变风量末端需要标明最小的送风量。搞不懂,这是为什么~条文说明说是为了调试,但是还是想不明白,求高手解答~谢谢~
snail_yin
2011年08月10日 11:10:55
2楼
变风量末端的最小新风量是需要提供的,是末端的最小新风量设定值。
回复
liulizhao2010
2011年08月10日 16:45:33
3楼
VAV的最小风量一般是最大风量的20%-30%
回复
adingkgb
2011年08月10日 23:07:45
4楼
如房间不需要供冷,但必须保证新风要求
这时候为了平衡两者,就需要采用最小风量
回复
cpyu00
2011年08月11日 15:26:24
5楼
如房间不需要供冷,但必须保证新风要求
这时候为了平衡两者,就需要采用最小风量

正解
回复
chenjue1986
2011年08月11日 15:45:03
6楼
学习了。不过我们的一个项目变风量没有考虑过渡季节全新风的情况,这样的话新风量比较小,在主管道里风速比较小,估算一下大概0.3米,是不是不太合理呢?
回复
qinweichun
2016年01月25日 22:44:07
7楼
新人路过学习了,
回复

相关推荐

APP内打开