格力空调,KFR32W.电压220V。一开始是不制冷,经过测量压力,高压和低压压力值都是负数,怀疑是极度缺少制冷机,后发现室内机有漏弗现象,并且有油污,于是开始加氟。在加到2-3公斤的时候室内机开始制冷,于是继续加,打算加到4公斤。加着加着,突然室外机停机。风扇和压缩机都停了,我以为是高压保护了,就停止加,准备压缩机冷却后继续。在冷却三个小时以后,准备开始继续加。一开机,室外机的电扇和压缩机只转一下,就停机。室内机照常运转,但是不制冷。后我开始检查,电压正常,室内温感探头正常,压力在停机状态下为8公斤左右。压缩机电容正常,压缩机绕组线圈正常,风扇电容正常,风扇绕组线圈正常。接触器正常...测了下电流,在开机时电流达到54A,然后两秒钟后电流就没有了,到0.5A左右了。(电流过高了?)我测得平时正常运行时电流为9A左右。请问各位大哥,是不是,冷冻油漏的太多导致压缩机卡死了导致电流过高?如果是卡死了怎么办?如果不是卡死了是什么原因造成,室外机转一下就停?多谢各位指导....
应该先保压找出漏的地方。再抽真空。然后婉慢加入。等运行一段时间后再看压力。一般低压在0.5MP.
回复
13楼
应该是压缩机卡死了,停机3个小时和现在的环境温度看静压8KG的话,冷媒并不多,电流过大保护了或将电路电压瞬间拉低所致,电源插座接触不良也有可能出现这样的现象
回复
14楼
我也觉得可能压机抱轴了,电流偏大了。
回复
15楼
回复
16楼
电流哪有那么高啊,我估计卡缸了
回复
17楼
压缩机卡死或起动电容坏
回复
18楼
冷冻油不足有关,制冷机缺油曲轴干磨。因此卡死使得电流很大。
回复
19楼
adingkgb 发表于 2011-8-10 10:29 如果启动电容和电源电压都正常,那么着就是典型的压缩机抱轴了。堵转电流很大,导致机器过流保护可能和冷 …给力,不过貌似32机加2~3kg过多了吧
回复
20楼
学习了。。。电器方面的不动
回复
21楼
压缩机卡缸了,需更换压缩机,处理漏氟了,再,抽真空,加氟。
回复