[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-8-10 12:09 编辑 ]
[
本帖最后由 ljptyhj 于 2011-8-10 12:09 编辑 ]
![塌方2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![塌方3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![塌方.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
恩,高手云集,学到了很多
回复
23楼
1、没看到锚杆2
2、基坑边坡上没有挂钢筋网,表面喷护细石混凝土厚度不够,你们用的好像是砂浆啊
3、基坑上口边沿没有采取接水措施,致使边坡被雨水冲刷
4、基坑底没有排水措施,致使边坡被水浸泡
5、基坑在道路边,支护时应该考虑边坡上部的荷载及动荷载
回复
24楼
没有放坡 没有钢管倒锚 没有钢筋网 上部没有排水措施 绝对地不符合
回复
25楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
,学习分析,排水具体怎么做呀大家的
回复
26楼
回复
27楼
最好放坡的挖,打锚杆和设置排水。
回复
28楼
只有泥浆护壁啊,连钢筋都没
回复
29楼
谢谢楼主,好东西值得我们借鉴学习,以后多多上传些好东西
回复
30楼
根本就没有挂网打锚杆。。也没有喷浆。表面的砂浆是一般的抹灰摸上去的。厚道还不够。边坡放得又太陡了。。这样做根本就是在冒险
回复
31楼
学习了~~~~
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复