[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-8-10 12:09 编辑 ]
[
本帖最后由 ljptyhj 于 2011-8-10 12:09 编辑 ]
12楼
就做了一层混凝土护壁,没见土钉墙啊 应该是附加荷载计算有误或是楼上说的排水不到位 再如果就是施工控制问题了 因素很多
回复
13楼
这个高度要放坡的,不放坡也要打土钉墙,而且紧挨着住宅,肯定要做止水帷幕。
回复
14楼
分析得有道理
回复
15楼
放坡没到位 也没打锚杆 铺钢筋网 喷涂混凝土
回复
16楼
楼上分析得有道理啊
回复
17楼
基坑是八米深,护坡确实有锚杆.....塌方的原因是那部分土质不行,以前是个坑,回填的都是建筑垃圾,再加上没有放坡,还有护坡做的也不行,再就是雨水从墙根部灌进去,这一系列原因造就了塌方....
回复
18楼
学习了
回复
19楼
分析得有道理
回复
20楼
分析得有道理
回复
21楼
分析蛮到位,学习了!
回复