室外排水管经过地下室边缘处怎么处理沉降不均匀
liangdehua88
2011年08月09日 19:17:45
只看楼主

在做一个大型的小区排水总图,和平常的小区一样这个小区也有个大地下室。 小区处于土质沉降很明显的地区,排水管在地下室边缘处该怎么处理避免沉降不均匀造成的破坏?(地下室上面回填土沉降少,地下室以外的回填土沉降多) 请问各位一般都是怎么做的,好讨个经验。

在做一个大型的小区排水总图,和平常的小区一样这个小区也有个大地下室。

小区处于土质沉降很明显的地区,排水管在地下室边缘处该怎么处理避免沉降不均匀造成的破坏?(地下室上面回填土沉降少,地下室以外的回填土沉降多)

请问各位一般都是怎么做的,好讨个经验。
免费打赏
qzysty
2011年08月11日 15:19:37
12楼
学习到了,谢谢
回复
plong2000
2011年08月11日 15:35:26
13楼
排水管出墙处设置套管,室内外排水管用一段柔性管道连接。主体结构施工完毕再铺设排水管道。暗敷管道用整体混凝土基础,尽量采用柔性接口。砼基础在检查井两端管道的第1个接口处及每隔15m处设变形缝一道,缝宽30mm,缝内填充油浸木丝板。做好管道回填。
回复
mingren_76
2011年08月12日 11:20:15
14楼
排水管道的排出管穿越外墙时,应该加套管;给水管道穿越沉降缝应该设置金属保护管。
回复