梁的配筋的问题
victory1987
2011年08月09日 18:05:30
只看楼主

才到设计院实习,看了几张老图纸,但是这个集中标注的2 12的配筋缺看不懂了,他到底是架立筋还是通长筋呢,如是架立筋,不是说要两肢以上的箍筋才考虑嘛;如是通常筋,它有够不够呢,且在支座处有没有表示2 12呢,很是纠结。有可能是我一开始就想错了,望高手高手解答解答,万分感激!

才到设计院实习,看了几张老图纸,但是这个集中标注的2 12的配筋缺看不懂了,他到底是架立筋还是通长筋呢,如是架立筋,不是说要两肢以上的箍筋才考虑嘛;如是通常筋,它有够不够呢,且在支座处有没有表示2 12呢,很是纠结。有可能是我一开始就想错了,望高手高手解答解答,万分感激!

配筋.jpg

jiegouxiaosheng
2011年08月10日 08:30:04
2楼
非抗震地区吗???非抗震地区可以不要通长钢筋
回复
无聊过客123
2011年08月10日 11:35:33
3楼
明显的通长筋嘛
回复
无聊过客123
2011年08月10日 11:38:30
4楼
这是哪个2B 出的图啊
 真是杂箍筋是8个的  真是少见
回复
无聊过客123
2011年08月10日 11:39:38
5楼
三级钢 8mm 貌似没有吧
这图要改
回复
woshiwangxia0123
2011年08月10日 12:17:45
6楼
可能是新手画的?估计是想表示架立筋,就是腰筋,600高的梁,应该设的应该是N4 12吧
回复
victory1987
2011年08月10日 13:09:16
7楼
8直经
回复
victory1987
2011年08月10日 13:13:07
8楼
3级抗震。他们说2 12和子座处的 2 22(左边)绑扎 形成架立筋 我没懂的是通长筋难道不受力嘛
回复
victory1987
2011年08月10日 13:42:09
9楼
那为什么在子座处没表示呢
回复
pangjinpeng1
2011年08月10日 14:02:45
10楼
括号内的是表示架立筋。这个图没有通长筋,左边的3D22和右边的4D20在中间跨的1/3处就断开了,中间跨中间1/3上部筋就是2d12,是架立筋,通过搭接,焊接或者机械连接与左右的角部钢筋连接。
个人意见,仅供参考。

[ 本帖最后由 pangjinpeng1 于 2011-8-10 14:19 编辑 ]
回复
longshenjiu
2011年08月10日 14:57:38
11楼
这位仁兄的解释是对的,2d12是架立筋,规范要求三四级抗震的结构不小于2d12。这通长是甲方为了省钱要求这么做的,一般设计院也不愿意这么做。
回复

相关推荐

APP内打开