通气管设置问题请教
223水枪
223水枪 Lv.4
2006年06月12日 11:27:46
只看楼主

有一工业厂房(单层、丁类),设有公共卫生间。一排布置有7具蹲便器,对侧一排布置有8具小便斗(排水横支管长度小于12m)和转角布置有7具洗脸盆(排水横支管大于12m)。根据《建筑给水排水设计规范》4.6.3下列管段应设置环形通气管:1、连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;2、连接6个及6个以上大便器的污水横支管;3、设有器具通气管。那么,请教:大便器和洗脸盆横支管是否一定要设置环形通气管?如何布置?谢谢。

有一工业厂房(单层、丁类),设有公共卫生间。一排布置有7具蹲便器,对侧一排布置有8具小便斗(排水横支管长度小于12m)和转角布置有7具洗脸盆(排水横支管大于12m)。根据《建筑给水排水设计规范》4.6.3下列管段应设置环形通气管:
1、连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;
2、连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
3、设有器具通气管。
那么,请教:大便器和洗脸盆横支管是否一定要设置环形通气管?如何布置?谢谢。
xxhsy
2006年06月12日 13:11:21
2楼
需要的。
要不然加一个排水横管。
回复
bigbird310
2006年06月12日 16:05:08
3楼
需要。本人在施工图审查的时候,曾经被要求一定要做环形通气管。
回复
hpshow
2006年06月12日 18:40:09
4楼
在倒数第一个和第二个卫生洁具之间设置环形通气管吧 个人意见 呵呵
回复
223水枪
2006年06月13日 08:53:32
5楼
我找到了一个相对来说比较标准的:在《全国民用建筑工程设计技术措施》-给水排水(2003)第81-82页。4.9.1通气管和排水管的连接,应遵守下列规定:
1、器具通气管应设在存水弯出口端。…………
2、地层单独排出且需设通气管时,通气管宜在排出管上最末端的卫生器具之后接出,并应在排出管中心线以上与排出管呈垂直或45°向上连接。
3、…………
回复
applan
2006年06月13日 09:02:51
6楼

单层厂房,
可以考虑一下卫生器具分几根排水管分别排出,
不设置通气管来满足规范要求。
回复
liao_xwin
2006年06月13日 10:34:09
7楼
不用,
规范上说的都是横支管的事,
事实上你现在接的是排水横干管
回复
蓝冰有个仔
2006年06月13日 11:25:29
8楼
要加的。
通气管既能平衡管内气压,防止水封,又可以增大排水管的排水量,更可以将管内的有害气体排除。所以,有条件的情况下,尽量的设置通气管。
从画图上说,增加通气管并不复杂,从造价上来说,也增加不了多少。
个人认为,只是在确实有困难(如屋面不允许管道穿越)的情况下,才考虑不设置通气管。
回复
蓝冰有个仔
2006年06月13日 11:32:58
9楼


横支管:连接器具排水管至排水立管的管段。
横干管:连接若干根排水立管至排出管的管段。

所以,单层建筑的卫生间或者底层卫生间单独排出时的管道,仍然是横支管。
这点从规范4.4.15条可以看出:“1、建筑底层排水管道与其楼层管道单独排出时,其排水横支管管径可按……”
回复
1993ddd
2006年06月13日 14:49:14
10楼
同意七楼的意见。
回复
xfd831
2006年06月13日 17:03:21
11楼
谢谢蓝冰仔!我一直以为底层单排是横干管!我错了!