用户的一台1000KVA美式箱变50%负荷(700A)运行超温,如何处理?向各位同行请教。

用户的一台1000KVA美式箱变50%负荷(700A)运行超温,如何处理?向各位同行请教。
免费打赏
山高水美
2006年06月13日 13:41:15
2楼
是多少温度?二次电流是不是1556安?是风冷还是水冷?进线电压多少?
回复
daiyu83
2006年06月13日 14:09:48
3楼
50%就超温,你的变压器冷却方式是强迫风冷?
回复
mkk333
2006年06月13日 22:12:19
4楼
50%就超温,也太差了点吧,查几个方面啊
谐波,是不是谐波非常严重
散热,是不是散热设计有问题
退出运行,检查变压器本身是否故障
回复
zouys
2006年06月14日 03:25:41
5楼
看看是不是假超温,别被仪表唬住了。
回复
godbb
2006年06月14日 16:15:05
6楼
要认真检查啦,不然问题可大了,一般都是变压器的问题
回复
ztszhou
2006年06月14日 17:05:32
7楼
1000KVA的应该是自然风冷吧,
主要是看看你的温控器是否有问题.
再看看你美变的使用环境(是不是靠场,或放在室内)
再要看看你设计时散热面积是否足够.
回复
byq-lwb
2006年06月14日 22:35:01
8楼
1000KVA变压器冷却方式 一般都是强迫风冷
可能是温控器有问题,可以换一个试一下,或者临时找一个铜电阻和XMZ测试一下
如果有强大的场存在可以设法屏蔽一下试试
回复
jxbamboo
2006年06月15日 11:41:08
9楼
1、你的功率因数是不是很低?无功电流大大?加补尝装置
2、多少温度?变压器散热不良?
3、温控线接错?或热电偶用错
回复
shizxg
2006年06月15日 22:13:42
10楼
1000KVA箱变自然风冷;带低压补偿电容210KVAr,补偿后显示功率因数0.93;所带负荷有一路有大量变频器存在,怀疑有谐波存在;疑箱变散热面积不足,恰逢气温35℃,室外无风,二次运行电流700A,箱变温度表显90℃,感觉不妥,希各位同行指教。谢谢!
回复
hkgd8848
2006年06月16日 00:13:30
11楼
楼主说得太不明确了,超温?什么反映的?温控器显示的温度?还是风扇启动了?还是温差超过了规定值?
我们这里发生过这样一件事,一台箱变,温控器设置的风扇启动温度是50度(摄氏),结果夏季太阳一晒,露天放置的箱变内部温度就超过了50度,然后冷却风机就启动了,结果反复下来,风机烧了,变压器的温度真的上去了。解决办法很简单,更换风机后,把温控器设置的风扇启动温度调到70度,什么都好了。
回复