【请教】关于光伏电场低压双分裂美式箱变
tangaizhi123
tangaizhi123 Lv.12
2011年10月21日 07:58:26
只看楼主

最近接到一批光伏电场升压式美式箱变单子,美变变压器器身采用双绕组双分裂式结构,型号:ZGSF11-Z-1000/10/0.27/0.27 连接组别Y/d11-d11 。,二组低压容量都是500KVA,电压是270V。二组低压绕组同时分别接二组逆变器电源,高压接10KV电网。我要问的是,低压这二组逆变器电源如果频率、相位、幅度不同步的话对变压器的运行会产生哪些不利因素?请大侠们帮忙解惑!

2011年10月21日 13:06:49
2楼
如果电压频率、相位、幅度都不一样的话,我认为会对变压器的冲击和振荡有很大的影响
回复
xiao09xiao
2011年10月23日 12:54:53
3楼
好有深度的问题哦~
介么专业,窝目前还只能远观之~
回复
淮岸听风
2011年10月25日 08:43:53
4楼
变压器低压侧两个低压绕组电压是由同一组高压绕组供电,两个低压侧绕组的输出参数是一致的,逆变器带有自动并网功能,它是检测到变压器低压侧电压参数,进行同期同网功能的。
故不会出现非同期并网现象。
“低压这二组逆变器电源如果频率、相位、幅度不同步的话对变压器的运行会产生哪些不利因素?”这样的话,逆变器会捕捉不到同期点,不能并入电网,只是影响发电量,不会对电网造成影响。
回复
cnkaqi030
2011年10月25日 11:15:44
5楼
谢楼主的分享
回复
tangaizhi123
2011年10月26日 07:42:14
6楼
谢谢淮岸听风解答!
回复
shell207
2011年10月26日 08:52:04
7楼
很专业啊!
回复
sven2
2015年11月19日 14:55:23
8楼
请教光伏用美变为什么是双绕组?谢谢
回复
pipozhang
2015年11月19日 17:03:11
9楼
逆变器和分列变间会有框架开关,在开关处要检同期才能并入
回复
fujian6132
2016年04月21日 13:58:26
10楼
同问,8楼。低压双绕组有何用,高压为何采用10、35kV
回复
aytf818
2016年04月28日 15:24:28
11楼
请参看相关附件!