美式箱变需要在柜内加无功补偿吗?
s.l_good
s.l_good Lv.6
2010年03月26日 15:45:12
只看楼主

看一般欧式箱变都有电容补偿柜,而美式箱变其体积较小,我没发现装无功补偿装置,我们单位的美式箱变一般用于风力发电,是升压变压器,就没装无功补偿装置,不用装吗?

看一般欧式箱变都有电容补偿柜,而美式箱变其体积较小,我没发现装无功补偿装置,我们单位的美式箱变一般用于风力发电,是升压变压器,就没装无功补偿装置,不用装吗?
免费打赏
wysh
2010年03月26日 21:30:52
2楼
多大的变压器?
回复
s.l_good
2010年03月29日 08:01:03
3楼
型号是S11-2150/35/0.66
回复
xiaoxueqing1122
2010年03月29日 08:23:45
4楼
是升压的不用无功补偿,现在都是用户端就地补偿。
回复
dnllll
2010年04月11日 09:56:37
5楼
我们单位的美式箱变基本都装无功补偿装置
回复
lq174428
2010年04月20日 14:19:02
6楼
当然需要,电业局会要求你装的
回复
wzlh0526
2010年04月21日 15:13:34
7楼
当然需要,电业局会要求你装的
回复
星湖
2011年09月26日 07:42:44
8楼
升压变,发电端,应该不用吧