美式箱变该不该要瓦斯报警?
daizhexu
daizhexu Lv.2
2009年11月18日 10:18:30
只看楼主

美式箱变用油浸式变压器时大都没有瓦斯信号,只有一个很小的气体排放阀,请问各位高手这种箱变有多大的安全性?会不会出线变压器爆炸呢?到底该不该装瓦斯报警信号呢?

美式箱变用油浸式变压器时大都没有瓦斯信号,只有一个很小的气体排放阀,请问各位高手这种箱变有多大的安全性?会不会出线变压器爆炸呢?到底该不该装瓦斯报警信号呢?
免费打赏
zjlqsxg
2009年11月20日 21:42:02
2楼
会爆炸,国网公司未来的在新技术推广上,就明确说明了美式箱变已不符合电网安全运行的要求。其中一点就是出现了爆炸事故。其它几点是:热稳定不够,只有2S,没有断相保护,可能会造成负荷端电器烧毁,后备熔丝烧毁后,抢修不方便
回复
wqq712
2009年11月21日 12:59:31
3楼
非常精辟的论述 学习了 :victory: :victory:
回复
z1g2d3
2010年08月01日 10:18:00
4楼
好象还没听说过
回复
warriore
2010年08月01日 16:29:23
5楼
难怪原来的公司说美变慢慢地不准使用了
回复
maquanxi723
2012年04月25日 16:51:36
6楼

论述的非常精辟, 学习了
回复
swzjwzyq163
2012年05月01日 12:48:23
7楼
回复
swzjwzyq163
2013年09月11日 12:15:08
8楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
星湖
2013年09月14日 15:28:15
9楼
2楼说的很好,的确也是现在很多美变存在的问题。特别像我们这样的单位,一切以成本为主,忽略了很多安全性能。个人认为到一定容量后,要装瓦斯保护。像美变无人值守的,缺相保护,降温除湿应该都要考虑。可是,全加上去,成本高了!
回复
zhixiansheng
2013年10月07日 13:26:32
10楼
我们公司:容量小的如果预算不宽裕就用美变,但二楼说得很好
回复
电气油子
2013年10月11日 14:14:06
11楼
用美变本来就是为了省成本,
回复