基坑支护之喷锚护壁垮塌
jc028
jc028 Lv.6
2011年08月08日 23:25:41
来自于建筑施工
只看楼主

这是我们公司的一个工程。在前段时间的雨水中,出现了这样的垮塌情况。请问,这是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感觉护壁就像一层很脆的巧克力层样,怎么会垮塌成这样···

这是我们公司的一个工程。在前段时间的雨水中,出现了这样的垮塌情况。

请问,这是什么原因造成的垮塌呢?
基坑10m左右深。

感觉护壁就像一层很脆的巧克力层样,怎么会垮塌成这样···

垮塌护壁-07987 (1).jpg


垮塌护壁-07987 (2).jpg

免费打赏
ggs_605
2011年08月11日 09:16:40
22楼
看图片应该只做了表面喷浆,省钱,唉!!
回复
wangwendun
2011年08月11日 09:19:56
23楼
总的来说:施工方肯定没有按深基坑专家论证方案施工(大于等于5米需要专家论证)。
另,图片可知:
回复
wangwendun
2011年08月11日 09:24:37
24楼
总的来说施工方没有按深基坑专家论证方案施工(大于等于5米的基坑,属于深基坑,需要3名专家论证)
另,图片可知:
1.护壁没有钢筋网护壁。
2.排水措施未见。
3.锚杆未见。
4.砼厚度。
回复
karl2008
2011年08月11日 09:56:25
25楼
超5米深都需要做专项方案产要专家论证,你做了吗?多雨天啊,不要太随便。豆腐渣就是这样出来滴
回复
lgt9666
2011年08月11日 10:15:51
26楼
护壁厚度不够,设置钢筋网。不知锚杆可有,如果有长度是否按设计要求做?
回复
zhcs01
2011年08月11日 10:25:30
27楼
1、坡顶未硬化防水、排水不到位
2、喷筋不足长、锚固段不足长或设计长度不足
3、坡面过陡,护面砼无钢筋网及搭接
4、泄水孔未设置,边坡土质松散、含水率高
5、坡顶基坑深度两倍范围内有较大堆载或过车重载
6、坑底降水不到位,基坑内无有效排水、坡脚形成流土或流沙
回复
gaogongxiefubo7zai
2011年08月11日 11:02:28
28楼
终于看到现场图片了,谢谢楼主!
回复
girlmouse
2011年08月11日 12:55:33
29楼
学习了,几位同学分析基本到位
回复
yanquanke0
2011年08月11日 15:43:02
30楼
1、图上看似乎只有喷射混凝土护壁,连钢筋网都没配备,此一大错!
2、坡度太大,一半至少1:1放坡下去,并且深基坑中间一半设置一个平台,图上也好像没有!
3、放坡是应在喷射混凝土上掏出一些泄水孔,以排出坡内积水,保持土体稳定性,图上好像也没看到!
4、在坡顶外侧周围应设置降水井,布置到设置了没有。
5、既然是喷射混凝土支护,必须设置锚杆,锚杆的入土深度要专门计算确认的,估计这工程的领导一点都不懂施工啊!
6、像这种深基坑,支护方式很多,有土钉墙、土钉墙+排桩、围护桩等等,但是无论哪种,排水降水必不可少!
回复
wu66213510
2011年08月11日 18:44:43
31楼

楼上说得很对。土钉喷锚做得确实差,肯定没按规范和设计做。其次也没有采用分级放坡的方法。最后,排水降水措施也很关键。其实对于基坑支护工程,排水降水、放坡的设计、支护方式的选择这个是非常关键的。你的基坑支护还需要重做,不然后续施工问题大大。