这是我们公司的一个工程。在前段时间的雨水中,出现了这样的垮塌情况。请问,这是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感觉护壁就像一层很脆的巧克力层样,怎么会垮塌成这样···
这是我们公司的一个工程。在前段时间的雨水中,出现了这样的垮塌情况。
请问,这是什么原因造成的垮塌呢?
基坑10m左右深。
感觉护壁就像一层很脆的巧克力层样,怎么会垮塌成这样···
2楼
我认为:1.锚杆长度不足,应该是计算问题。或者施工中没做到计算长度
2.基坑四周排水做的不到位。
回复
3楼
3.深基坑的方案应该是专家论证过的呀,肯定是未严格按方案施工。
4.图片上怎么看不到有配筋?
回复
4楼
现场的图片太少,需要细节拍摄的图片,才能给出意见,我传点资料上来看看。
[
本帖最后由 ljptyhj 于 2011-8-9 11:31 编辑 ]
回复
5楼
我认为:1.外部泥土松散,
2.锚杆长度不够
3.为处理排水
回复
6楼
谢谢青枫的热情....,
回复
7楼
没看见钢筋,自然地坪上没整平,积水可能导致土质松软,含水量增加,导致土质侧限力增大而制
回复
8楼
1事先没考虑土质
210m深的基坑怎么不考虑钢板桩工程呢?
3即使为省钱可以把坡放大啊,也没看到护壁上的钢筋网。
4没看到一点排水措施
回复
9楼
肯定想省钱,越想省就越用得多钱,明知道7~8都是雨季,就不应该用这相支护方法.
回复
10楼
大家说的都很好,直接原因应该是排水没搞好,基坑边坡土吸水量大,容重太大,造成坍塌
回复
11楼
来打酱油地。学习学习土建知识
回复