高压电缆距各种建筑物的安全距离
wcw888wcw
wcw888wcw Lv.2
2006年06月10日 09:12:23
只看楼主

各位同仁,大家好!有急事请教:高压电缆距各种建筑物的安全距离是多少?(如距车间、办公楼、商场、居民楼等等),谢谢!

各位同仁,大家好!有急事请教:高压电缆距各种建筑物的安全距离是多少?(如距车间、办公楼、商场、居民楼等等),谢谢!
免费打赏
jinchen9408
2006年06月10日 09:22:29
2楼
《电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 第5.4.3条 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.4.3的规定。

回复
加肥猫
2006年06月10日 09:26:42
3楼
3~110kV高压配电装置设计规范

GB 50060-92
第5.1.1条
回复
huangwanying
2006年06月10日 10:08:17
4楼
图集中:10KV及以下电缆与建筑物平行时净距为>=600mm。
回复
jinchen9408
2006年06月10日 10:37:55
5楼
直埋电缆 参照《电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 第5.4.3条 建筑物基础(边线) 0.60 m
架空电缆 参照《3~110kV高压配电装置设计规范 》GB 50060-92 第5.1.1条 带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之间3~10kv 2.2m 15~20kv 2.3m 35kv 2.4m.