请教下大家隔离开关额定电流得选择?????
xian_zhichun
2006年06月10日 09:08:01
来自于电站工程
只看楼主

我在选择隔离开关时候,看到他得额定电流是: IN=2000(单相),但我选择的I=2046,实际中必须要IN>I.想问下大家,这个单相怎么解释,和隔离开关的选择,谢谢!!!

我在选择隔离开关时候,看到他得额定电流是: IN=2000(单相),但我选择的I=2046,实际中必须要IN>I.
想问下大家,这个单相怎么解释,和隔离开关的选择,谢谢!!!
免费打赏
xian_zhichun
2006年06月11日 22:59:10
2楼
怎么没有人来回答下呢???
回复
nlb
2006年06月12日 11:41:56
3楼
那就选3000A的。
回复
xian_zhichun
2006年06月12日 17:42:16
4楼
选3000的不合格,要考虑热稳定和动稳定效验,和可靠性啊.
选的型号,没问题主要是我不清楚哪个单相是什么意思.
回复
nlb
2006年06月12日 17:45:09
5楼
你的隔离开关是什么型号?是单极的吗?
另外,你做动、热稳定验算了吗?
回复
xian_zhichun
2006年06月12日 18:36:28
6楼
隔离开关型号是GW7-363,我不知道是不是单极的,做了动 ,热稳定效验的了.都能满足要求,但我不知道怎么说隔离开关单相的电流2000,而我电网的额定电流是2046.究竟单相有什么意思啊?
回复
nlb
2006年06月14日 12:49:01
7楼
GW7是由三个单极开关组成的,这里的单相就是单极的意思。
2000A下一档是3150A 。
回复
xian_zhichun
2006年06月15日 09:59:45
8楼
有人送了分给我就少送点哈.!!!
回复