建筑的不同防火分区在设计机械排烟时的问题
luyaliang790124
2006年06月09日 21:13:10
来自于通风排烟
只看楼主

小弟今天刚接了一个防排烟的改造项目,该建筑四层以上楼梯间采用自然排烟。二至三层因条件局限只能采用机械排风,请教各位仁兄是怎样考虑二至三层楼梯间的正压送风和机械排烟的?能否和内部走廊公用一套排烟风机系统?小弟我是做净化工程的,对这块不甚了解!请各位赐教

小弟今天刚接了一个防排烟的改造项目,该建筑四层以上楼梯间采用自然排烟。二至三层因条件局限只能采用机械排风,请教各位仁兄是怎样考虑二至三层楼梯间的正压送风和机械排烟的?能否和内部走廊公用一套排烟风机系统?小弟我是做净化工程的,对这块不甚了解!请各位赐教
免费打赏
nky6666
2006年06月10日 09:24:06
2楼
高规中:靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2就可以自然排烟了。
回复
luyaliang790124
2006年06月10日 09:50:42
3楼
可是二至三层没有外窗啊!
回复
zhangxin135
2006年06月10日 13:55:06
4楼
是五层之和。

回复

相关推荐

APP内打开