在一个工地上,用10kV、50kVA变压器供电,现因负荷减小到极点,感觉变压器空载,损耗太大;离相临变压器300米远,又不允许架空,地埋需破100米的水泥路;最简单的方法把0.4kV接在原有的10kV电缆供电;请问会怎么样?

在一个工地上,用10kV、50kVA变压器供电,现因负荷减小到极点,感觉变压器空载,损耗太大;离相临变压器300米远,又不允许架空,地埋需破100米的水泥路;最简单的方法把0.4kV接在原有的10kV电缆供电;

请问会怎么样?
zouys
2006年06月09日 20:59:25
2楼
高压线一般线径比较小,如果改成低压,绝缘是绝对没问题的,主要是要考虑载流量了。
回复
liuzisu
2006年06月09日 21:30:03
3楼
同意2楼
俺的发言与2楼相同
8过俺有灌水的嫌疑
回复
tanbangzi15
2006年06月12日 22:56:47
4楼
零线,怎么办??
回复
zouys
2006年06月13日 00:04:27
5楼
你不是负荷降到极点了吗,高压线的屏蔽层还不能做地线呐?