请教,多联机的新风问题
天天天空晴
2011年08月07日 21:04:00
来自于中央空调
只看楼主

如题啊,新手请教下,个人觉得多联机系统就是类似家用的那种空调,只不过是多个室内机连接一个室外机,那么有新风要求的场合,新风要该怎么处理呢,用新风机组处理之后直接室内送风还是,吧新风直接用风机送到室内机的回风口,由室内机承担负荷之类的,没有做过啊,请教做过的大虾啊!!! 还有弱弱的在请教下,关于冷负荷的计算问题,通常都是估算还是需要详算出计算书呢?我这边貌似对这个要求不多!

如题啊,新手请教下,个人觉得多联机系统就是类似家用的那种空调,只不过是多个室内机连接一个室外机,那么有新风要求的场合,新风要该怎么处理呢,用新风机组处理之后直接室内送风还是,吧新风直接用风机送到室内机的回风口,由室内机承担负荷之类的,没有做过啊,请教做过的大虾啊!!!

还有弱弱的在请教下,关于冷负荷的计算问题,通常都是估算还是需要详算出计算书呢?我这边貌似对这个要求不多!
免费打赏
助人为乐布鲁斯
2011年08月10日 00:02:50
12楼
现在有专门的变冷媒流量的新风机了~大金就有,只是风量不大,最大3000CMH吧。这种新风机的室外是单独的,不能和其他的室外机混用。建议用新风热交换器就可以了,其实就是直接让其他的室内空调承担新风负荷,不设单独的新风机。
回复
xiang926
2011年08月11日 17:46:42
13楼
可以单独做个新风装置
回复
天天天空晴
2011年08月13日 18:18:59
14楼
我再给顶上去,呵呵,有米有人给说下这个 全热交换机 的情况啊,了解不多
回复
nigeros
2011年08月22日 11:17:43
15楼
家用做个全热交换器就行了 或者把用管道把新风接到内机的回风处,需要多少新风可以计算下决定新风管道的大小 大的空间在考虑用新风机
回复
liyanhong111
2011年09月06日 15:46:04
16楼
高手,负荷计算书怎么算呀请发资料 1786630016@qq.com谢了
回复
zzxzwg
2011年09月07日 09:45:37
17楼
实在不明白的话,建议你找VRV厂家,他们很愿意配合的,也可以帮助你做设计
回复
nacker110
2012年06月07日 14:53:33
18楼
全热交换器通过采用热交换材料进行室内外空气交换,能在不增加室内冷(热)负荷的情况下实现通风,既节省运行开支又能引入新风,改善室内空气品质。
回复
amitongzhi
2012年06月14日 16:21:17
19楼
多联机有高静压机组可以用来做新风机,也可以用全热交换器
回复
陈大亮
2019年07月01日 19:48:14
20楼

都可以

回复
陈大亮
2019年07月01日 19:59:17
21楼

一般的超市也没有新风的

回复