向论坛里的高手请教:在钻孔灌注桩施工后,采用声测检测能否探测到露筋病害呢?声测管一般都在钢筋笼内部安放的,下钢筋笼时很容易接触到泥浆护壁,在水下灌注时导致露筋,露筋后钢筋很容易被锈蚀,失去作用。本人不太明白,想请论坛内的高手指教。有什么好方法检测露筋病害呢?
向论坛里的高手请教:在钻孔灌注桩施工后,采用声测检测能否探测到露筋病害呢?声测管一般都在钢筋笼内部安放的,下钢筋笼时很容易接触到泥浆护壁,在水下灌注时导致露筋,露筋后钢筋很容易被锈蚀,失去作用。本人不太明白,想请论坛内的高手指教。有什么好方法检测露筋病害呢?
2楼
声测检测时检测范围是在声测管范围之内的,而在声测管之外的钢筋笼不在声测管检测范围内的。
回复
3楼
如楼上所说,桩基声测管一般布置为3根(桩径1.5及以下)、4根(桩径1.5m以上)沿钢筋笼内侧均布。声测时时是在两根声测管内同时放入探头,一个为发射端,一个为接收端,探测两个探头之间桩基混凝土的整体性及强度。所以,声测管以外的区域是检测不到的。至于钢筋笼漏筋在机械成孔的桩基施工中应该说有可能,但是好像也没有避免和处理的方法。
回复
4楼
感谢了,我主要是想知道有什么办法能避免露筋,有什么检测手段吗?如果这个问题避免不了的话,钢筋笼的钢筋露筋部位很快就会锈蚀掉的,对桩基受力很不利。
回复
5楼
虽然钢筋笼上也有保护层钢板或滚轮,但是在泥浆护壁上很容易起不到多大的作用的,容易陷进去。
回复
6楼
还不能检测。
桩基漏筋主要是桩径未达到设计桩径,和桩位偏离和安放钢筋笼偏位。
现在桩深达到50M以上、重要工程的桩基一般都要求成孔检测,控制桩径和偏位在0.5m之内,以有效保证桩基施工质量。以我的检测经验,一个经验丰富的回旋钻机班组施工孔深60m左右的桩时,大多数都偏位1m以上(桩底),可见下部的钢筋笼基本都漏筋了。
回复
7楼
可以做个试验看看!
回复
8楼
好像还真不能检测到,同意楼上的说法,检测时,仅仅是对声侧管范围内的检测。
回复
9楼
采用人工桩基可以避免漏筋,因为有护壁可。机械成孔的桩基如果将钢筋笼保护层放大,同时加密外层的保护层耳筋密度,应该是可以有效的避免漏筋。
回复
10楼
如果没有办法避免钢筋笼露筋,我觉得设计单位应该在设计时就采取措施。防止施工后造成桩基受力不可预见。希望高手指点,谢谢了。
回复
11楼
采用超声波检测法好像只能检测桩基的完整性和混凝土的密实性,和推算混凝土的强度,不能检测钢筋的保护层。
回复