关于底层柱下端内力调整问题
wsry988
wsry988 Lv.7
2011年08月07日 11:11:01
只看楼主

抗震设计,带地下室框架结构,地下室为非嵌固设计时,按抗规6.2.3要求对底层柱下端进行内力调整时,此时应该调整的底层柱应是指地上的一层为底层,还是以地下室一层的柱为底层进行调整?(关键疑问:1.本工程地下室为非嵌固设计地下室;2.抗规6.1.3-1注:底层指计算嵌固端所在层)有明白的请指教,谢谢。

抗震设计,带地下室框架结构,地下室为非嵌固设计时,按抗规6.2.3要求对底层柱下端进行内力调整时,此时应该调整的底层柱应是指地上的一层为底层,还是以地下室一层的柱为底层进行调整?
(关键疑问:1.本工程地下室为非嵌固设计地下室;2.抗规6.1.3-1注:底层指计算嵌固端所在层)有明白的请指教,谢谢。
免费打赏
天柱
2011年08月07日 11:37:10
2楼
你的工程“计算嵌固端所在层”是哪层?
回复
wsry988
2011年08月07日 12:00:00
3楼
程序建模时,都是带地下室整体建模,但地下室按非嵌固层地下室设计,我认为嵌固层当然是在地下室底部了。
回复
天柱
2011年08月07日 14:50:55
4楼
认为嵌固层当然是在地下室底部了。抗规6.1.3-1注:底层指计算嵌固端所在层

你的认为是对的
回复
wsry988
2011年08月07日 16:55:15
5楼
不知楼上用的是什么程序计算的,我用的是gssap计算,本工程中地下室虽然不是按嵌固层地下室设计,但也是应考虑回填土的侧限作用,在程序中应该设置为是有土的侧约束作用的地下室,但问题来了,程序中若设为有侧约束的地下室时,程序会对地下室上层的柱底进行调整放大。因此对该问题很困惑,在广厦论坛中咨询管理员,回复是:抗规中的嵌固端所在层指的是地上一层。限于本人水平,因此很困惑,想求高人正解。
回复
hb-czg
2011年08月07日 23:29:05
6楼
不知广厦认为,抗规中的嵌固端所在层指的是地上一层。是何依据??
回复
bai_2003
2011年08月10日 17:23:09
7楼
抗规6.2.3条所指的底层和抗规6.1.3条中说的底层,我认为都应该是:

如果地下室为嵌固,一层就是所指的底层;
如果地下室非嵌固,地下室就是所指的底层;
回复
bardy9
2011年08月10日 18:24:59
8楼
你可以对照看下抗规(2008局部修订版)的6.2.3条的 注:底层指无地下室的基础以上或地下室以上的首层。
新规范删除了这条注,但是应该还是跟这个一个意思。
并且本条指的是框架结构的底层,地下室部分应该不属于框架了吧。
回复
chongyajiji
2011年08月10日 20:17:18
9楼
如果地下室为嵌固的,那地下一层就是正负0那一层,否则就是嵌固层上面那层柱子
回复
飞刀
2011年08月10日 21:45:40
10楼
嵌固时一层柱:正负0~二层标高的柱;
不嵌固时一层柱:地下室底板标高~正负0;
有疑问还请批评指正。。。
回复
huangjybj
2011年08月11日 14:41:03
11楼
概念上同意10楼见解
回复

相关推荐