消防水池内的集水坑如何补救
佚名
佚名 Lv.11
2011年08月07日 10:21:21
只看楼主

因为工期紧,在施工图还没交付的情况下,让设计院先出白图,让施工方进行基础施工,消防水池所在位置的筏板已经浇筑完了,而在后面提供的正式建筑图和基础结构图上没标集水坑,给排水施工图中标注了集水坑的尺寸及标高。请高手们指点:这个问题该如何补救?

因为工期紧,在施工图还没交付的情况下,让设计院先出白图,让施工方进行基础施工,消防水池所在位置的筏板已经浇筑完了,而在后面提供的正式建筑图和基础结构图上没标集水坑,给排水施工图中标注了集水坑的尺寸及标高。请高手们指点:这个问题该如何补救?
免费打赏
user
2011年08月07日 12:30:06
2楼
看看能不能在在筏板外设集水井
回复
joflyouyang
2011年08月07日 21:59:35
3楼
首先要知道集水坑的作用,问问给排水专业的。集水坑的作用一般都是为了将池子中的水排干净,好做防腐、刷涂料什么的。所以如果集水坑没做,可以向要设集水坑的位置找坡,效果没集水坑好。
回复
jiaonaixu
2011年08月08日 09:08:56
4楼
这是设计院的错误,请他们解决。当然,可以在外面做一个井作为集水坑,与水池间钻孔,把水引出来即可,无非就是抽尽池中水
回复
卓越天涯
2012年03月14日 18:03:26
5楼
潜水泵怎么
安装在集水坑内呢?请教各位