100米以内高层建筑排水采用何种管材较好?
sl31946
sl31946 Lv.2
2003年05月14日 14:11:35
只看楼主

100米以内高层建筑排水采用何种管材较好?用普通UPVC可以吗?是不是一定要用柔性接头的铸铁管?有什么要求吗?

100米以内高层建筑排水采用何种管材较好?用普通UPVC可以吗?是不是一定要用柔性接头的铸铁管?有什么要求吗?
免费打赏
theman13
2004年06月18日 10:48:25
2楼
同意楼上意见!
回复
xiufeng_2001
2004年06月18日 12:22:58
3楼
考虑到高层下水噪声很大,采用螺旋消音UPVC管好,但具反应,易被毛、发类堵塞,如能在用水器具接下水管前设一个毛发聚集器最好,但造价相对增加。
回复
goldtide
2004年06月18日 13:51:03
4楼
底部,埋地采用铸铁管
回复

相关推荐