冷却塔基础图
steel998
steel998 Lv.2
2006年06月09日 09:37:16
只看楼主

图纸简介: GFNL-1200工业方形逆流式冷却塔,冷却塔基础图。 附件名:2006611149123088588.zip 文件大小:114K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

GFNL-1200工业方形逆流式冷却塔,冷却塔基础图。



附件名:2006611149123088588.zip

文件大小:114K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
chenzhu3535
2006年06月09日 22:13:43
2楼
1、图纸很细,可以作为基础范例
2、如果该图纸是结构工程师设计一定考虑了结构面荷载,如果是暖卫工程师设计是否考虑了结构面荷载?
3、如果再细一点预埋件应出一个大样图
回复
cjx262
2006年06月12日 17:33:36
3楼
说一下自己的看法:
1、标注不该用机械箭头。该用建筑箭头
2、没有砼标号
3、如果再加上配管图会更完美
回复
zhantanmengzhongyou
2006年06月16日 13:29:34
4楼
这么大的流量是不是要做个水池啊!
原因:冷却塔的底部的水槽不够,在停机后有大量的水会溢出。造成大量水的损失。
如楼上所说有配管图就更好!设备的标注是用机械箭头的。
回复
hnlaiba88
2006年06月20日 17:53:26
5楼

不错同意楼上的说法
回复
zhantanmengzhongyou
2006年06月21日 10:21:18
6楼
我是说错了,呵呵 一时晕!
回复
zhantanmengzhongyou
2006年06月21日 10:22:48
7楼
不过冷却塔的安装和冷却水的设计还是有很多值得注意的地方,
回复
zhangzhonglin
2006年06月23日 11:29:43
8楼
我下载了怎么看不到啊,用什么软件打开?CAD打不开啊!
回复
nokiding
2006年06月23日 11:49:06
9楼
正好用到 谢谢 我参考一下了
回复
longlong537537
2006年06月23日 14:07:28
10楼
1、画出基本配管与阀件就更好
(如:电动阀,截止阀,球阀,进出管,补水管,泄水溢水管等等)
2、还可以考虑水处理部件。
回复
nancy-shuipei
2006年06月23日 16:26:24
11楼
最好分清湿式\干式并附上设计说明一份
已经很不错了
蛮像课本上的基础图
回复

相关推荐