拨乱反正—某鲁班奖照片(图解)
twt_lc@co163
2006年06月09日 08:52:18
来自于工地图片
只看楼主

发现这个工程所有的的水泵进口都是偏心大小头这个做法是有待商榷的 05图集上的确有大小头和偏心大小头两种做法但是 用偏心的小头入口的泵 都是不锈钢泵 在下不才 斗胆猜测一下 用偏心的很可能是采暖系统还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解

发现这个工程所有的的水泵进口都是偏心大小头
这个做法是有待商榷的 05图集上的确有大小头和偏心大小头两种做法
但是 用偏心的小头入口的泵 都是不锈钢泵 在下不才 斗胆猜测一下 用偏心的很可能是采暖系统
还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解

1149814327446.jpg

免费打赏
悟空道人
2006年12月05日 00:46:48
32楼
给水排水设计手册上有解释的,是防止气蚀的
回复
jsha_zy
2006年12月05日 09:49:37
33楼
变径就是变径,哪有那么多道理
回复
克莱门特
2006年12月05日 10:08:07
34楼
楼主能否将照片提供啊?
回复
skywei1980
2006年12月05日 15:34:56
35楼
我看过《暖通空调百问》上面好像要求水泵进出口用偏心变径的
回复
jian2194
2006年12月06日 13:52:37
36楼
记得N年前 张三DX说过.
给排水 消防需要. 暖通不需要,因为暖通决大多数是 闭式的系统. 在此不会 堆积空气.

记得是 一个做给排水系统的监理,来瞎指挥空调系统!
回复
linfeng7
2006年12月07日 14:17:57
37楼
什么是气蚀现象 新人希望哪位给解释一下 谢谢
回复
guolei2002
2006年12月27日 19:10:28
38楼

口气有点大了
回复
sirrandy
2007年01月08日 13:28:48
39楼

离心泵工作时,在叶轮中心区域产生真空形成低压而将液体吸上。如果形成的低压很低,则离心泵的吸上能力越强,表现为吸上高度越高。但是,真空区压强太低,以致于低于体的饱和蒸汽压,则被吸上的液体在真空区发生大量汽化产生气泡。含气泡的液体挤入高压区后急剧凝结或破裂。因气泡的消失产生局部真空,周围的液体就以极高的速度流向气泡中心,瞬间产生了极大的局部冲击力,造成对叶轮和泵壳的冲击,使材料手到破坏。把泵内气泡的形成和破裂而使叶轮材料受到破坏的过程,称为气蚀现象。
回复
torlon
2007年01月09日 19:40:10
40楼
规范和图集对这个都有要求的。华北91SB上画的就是偏心。
回复
yibulamusi
2007年02月02日 09:28:31
41楼


想一下,水泵是多有基础的,要真的振到看不了的地步,可能水泵的运行也成问题了!
回复

相关推荐

APP内打开