梁上受力钢筋断了,怎么办啊?
jjliu_cc
Lv.3
2011年08月06日 13:09:44
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
请问一下,承重梁上的受力钢筋被业主打中央空调洞打断了,该怎么修补啊?
请问一下,承重梁上的受力钢筋被业主打中央空调洞打断了,该怎么修补啊?
免费打赏
yyc5795y
2011年08月06日 13:23:23
2楼
不太好处理。
加高截面,另设补强钢筋和箍筋
回复
天柱
2011年08月06日 17:12:50
3楼
看看粘钢板加固
回复
liyunlong83
2011年08月06日 17:31:09
4楼
沾碳纤维布和碳纤维箍能解决,具体的你看看混凝土结构加固规范
回复
精装可乐
2011年08月06日 17:57:20
5楼
具体看加固规范 上面有多种方法选择
回复
jjliu_cc
2011年08月30日 17:21:35
6楼
谢谢各位回帖,因为看了没有人回帖,就看了加固规范,不过都蛮麻烦的,业主楼下的人也不愿意花钱修理,所以还在纠纷之中,谢谢