超高层住宅结构方案探讨!
minghe-1983
2011年08月06日 11:59:12
只看楼主

工程概况,35层住宅楼,总高度105米,地下室一层,地下室顶板作为嵌固部分,抗震设防烈度6度,场地类别二类,欢迎高手对结构方案探讨!

工程概况,35层住宅楼,总高度105米,地下室一层,地下室顶板作为嵌固部分,抗震设防烈度6度,场地类别二类,欢迎高手对结构方案探讨!
3f3d1a53dfc3a296a71c.rar
198 KB
立即下载
免费打赏
big3yu
2011年08月12日 17:23:13
24楼
考虑采用剪力墙结构,可以布置少量柱
回复
jlh869
2011年08月13日 20:21:34
25楼
回复
td33223
2011年08月15日 09:30:52
26楼
结构按普通剪力墙结构做就可以了,如果没有转换的话,最多两项不规则,一是细腰形,还有就是位移比大于1.2,结构不会按超限做,如果是框支-剪力墙结构的话,只有把位移比调到1.2以内才能避免做超限报告,这种高度对其它专业其实不好,仅比100米高度增加5米,而建筑需要增加避难层,要做就做更高点。
回复
doublehfq
2011年08月15日 17:50:22
27楼
引用15楼,你这个要超限审查。
回复
xuxr149
2011年08月16日 14:14:11
28楼
6度区,II类场地,剪力墙结构可以做到140米,部分框支剪力墙结构可以做到120米,一般以这两种结构形式居多,尽量减少不规则,避免超限审查.
回复

相关推荐

APP内打开