工程概况,35层住宅楼,总高度105米,地下室一层,地下室顶板作为嵌固部分,抗震设防烈度6度,场地类别二类,欢迎高手对结构方案探讨!
工程概况,35层住宅楼,总高度105米,地下室一层,地下室顶板作为嵌固部分,抗震设防烈度6度,场地类别二类,欢迎高手对结构方案探讨!
12楼
是纯剪力墙吗?如果是框支剪力墙的话,可能会面临超限
回复
13楼
从结构上讲,这个住宅不属于超高层.采用通常的剪力墙结构就可以了,结构标准层墙厚采用200即可,没有什么特殊的地方!
回复
14楼
楼下的说得对,建筑意义上的超高层!
回复
15楼
是的,1,平面不规则(细腰) 2,扭转位移比>1.2 3,竖向不规则(转换) 达到至少三条,需要进行超限审查!
回复
16楼
考虑采用剪力墙结构,可以布置少量柱
回复
17楼
标准层,将左右两条槽各层加板,就能避免平面不规则,不超限!
回复
20楼
兄弟,你让我们看一个平面图能看出啥啊
回复
21楼
这个肯定是做剪力墙结构,7度高度不超过130m的剪力墙结构尽量减少超限数目,避免超限审查。从平面来看,典型的细腰形。
回复
22楼
同意楼主方案,加班是明智之举
回复
23楼
这建筑如果是框支的很难调,不要当超高层做,超过一百只是对其他专业说的,超高层结构最简单。
回复