车库排烟
coolrain1975
2006年06月08日 16:07:24
来自于通风排烟
只看楼主

按照GB50067-97要求,超过2000M2的地下车库应设置机械排烟,排烟量按照换气次数不小于6次计算。我的疑惑是:假如一个4000M2的车库,分为两个2000M2的防烟分区,那排烟量是按照2000还是4000的6次换气次数计算?

按照GB50067-97要求,超过2000M2的地下车库应设置机械排烟,排烟量按照换气次数不小于6次计算。
我的疑惑是:假如一个4000M2的车库,分为两个2000M2的防烟分区,那排烟量是按照2000还是4000的6次换气次数计算?
coolrain1975
2006年06月08日 16:10:20
2楼
就是说,假如层高为3米。那排烟量应该为36000还是72000?
回复
zhangxin135
2006年06月08日 18:44:34
3楼
汽车库的排烟系统最好按照防烟分区设置,也就是2000平米一套系统。
如果穿越就按照同时动作计算
回复
coolrain1975
2006年06月09日 11:32:12
4楼
老兄,你的意思是我说得这种情况,最好设置两台风机?如果要设置一台的话,就按照4000m2来计算风量?
回复
zhangxin135
2006年06月09日 11:38:40
5楼

是的
回复
abbsmm
2006年06月09日 13:30:20
6楼
看设计要求不同 一般可按36000选2台风机。
回复
coolrain1975
2006年06月09日 13:33:41
7楼

是否可以明确设计要求所说的具体内容?
回复
hhbox
2006年06月09日 15:01:07
8楼
排烟量还是和平时通风系统一致比较好,按通风换气次数是6次/h,如果两个排烟分区共用排烟量应该按最大防烟分区的两倍来考虑,实际上两种结果都一样4000的六次换气次数!
回复