【请教】新风机能不能跟多联机内机共用一台多联机外机?
baiqi99
baiqi99 Lv.2
2011年08月05日 10:05:15
来自于中央空调
只看楼主

各位: 本人现在有一个项目,采用的是多联机系统,且需要新风,但是有一个问题,那就是新风机内机能不能跟多联机内机共用一台主机?本人查了几大品牌,大金的回答是不行(因为新风机要单独使用一台外机)。其它品牌的是可以,但是都有一定的限制。请问各位前辈以前有没有做过这样的例子?

各位:
本人现在有一个项目,采用的是多联机系统,且需要新风,但是有一个问题,那就是新风机内机能不能跟多联机内机共用一台主机?本人查了几大品牌, 大金的回答是不行(因为新风机要单独使用一台外机)。其它品牌的是可以,但是都有一定的限制。请问各位前辈以前有没有做过这样的例子?
免费打赏
jiaoluoren
2011年08月09日 13:38:56
32楼
可以的 ,日立多联机好像可以 ,不过冷量要折算一下,一般不建议这样使用。
回复
pcpc00001
2011年08月09日 14:43:39
33楼


正解,应该说是进风工况不同,压缩机配置不同
回复
thomas1106
2011年08月09日 15:08:48
34楼
新风机与室内机的环境条件是不一样的,以前都是需要分开成不同系统,但是现在厂家都在开发新的新风机以便与室内机同用一套系统。
回复
qiaobing04
2011年08月09日 16:42:46
35楼
LZ,关于这个问题你咨询过大金公司了么?我们是大金的特约经销商,我们公司做过很多的大金新风机组,并且大金的新风机组外机本身就是大金V3的室外机,新风机组和冷媒机室内机合用一台室外机是可以的,只是你要把室外机的共用系数控制好。V3最大的室外机是8HP-48HP的,也就是22.4-135KW。
回复
longyw2009
2011年08月10日 00:24:49
36楼
路过,学习了。。。
回复
助人为乐布鲁斯
2011年08月10日 00:30:50
37楼


其实就是这样的~分开好~何必省这一点啊~要不你就把所有的工况都考虑全了~那不累死你啊~非要钻这个牛角尖干嘛~这是工程啊~不是论文题目哦~
回复
wenguodong
2011年08月10日 08:11:51
38楼
要是新风量大的话,肯定不会用多联机制冷,所以说一般使用多联机的场合对新风要求不是很大,一般全热交换器就可以了,再不行急用新风机组了,新风量需求特别小的话,当然想楼主所说的可以与室内机共用一台外机
回复
wangj2006
2011年08月10日 09:28:37
39楼
大金产品是有允许新风机能跟多联机内机共用一台外机的,但有两个前提,1. 必须是小风量的新风处理机,只有这三款FXMP140/224/280MMFV,2. 新风处理机的制冷容量不得大于多联机室外机总容量的30%。
回复
sunyb219
2011年08月10日 23:07:56
40楼
东芝是可以这么做的,但是前提是新风机的容量不能超过总容量的30%。
回复
yzhchlan
2011年08月11日 08:36:04
41楼
个人感觉还是分开为好
回复

相关推荐

APP内打开