【请教】新风机能不能跟多联机内机共用一台多联机外机?
baiqi99
baiqi99 Lv.2
2011年08月05日 10:05:15
来自于中央空调
只看楼主

各位: 本人现在有一个项目,采用的是多联机系统,且需要新风,但是有一个问题,那就是新风机内机能不能跟多联机内机共用一台主机?本人查了几大品牌,大金的回答是不行(因为新风机要单独使用一台外机)。其它品牌的是可以,但是都有一定的限制。请问各位前辈以前有没有做过这样的例子?

各位:
本人现在有一个项目,采用的是多联机系统,且需要新风,但是有一个问题,那就是新风机内机能不能跟多联机内机共用一台主机?本人查了几大品牌, 大金的回答是不行(因为新风机要单独使用一台外机)。其它品牌的是可以,但是都有一定的限制。请问各位前辈以前有没有做过这样的例子?
免费打赏
xiajlin
2011年08月08日 22:25:57
22楼
大金的是可以的 而且连接比有要求 具体看样本就知道了 很清楚的
其他如美的暂时是不能连到室外机的
回复
sunjinsheng
2011年08月09日 08:57:30
23楼
大金应该是可以的,以前有咨询过的,要看新风机组需求多大,整体来讲,新风工况和回风工况公用的话室外机效果会打折扣的,工况不一样。
回复
river882
2011年08月09日 10:27:25
24楼
新风机可以与室内机公用一台室外机的,不过一般情况下就是在考虑室外机总负荷时候,新风机的负荷不是按实际负荷考虑,而是要乘以一个系数来考虑,具体可以看各厂家样本的规定吧。
回复
totoya123
2011年08月09日 10:46:06
25楼
明显不可以的
回复
totoya123
2011年08月09日 10:46:35
26楼
用全热交换器呀
回复
xuwei988
2011年08月09日 10:48:51
27楼
看各厂家样本吧,某些厂家是可以做到的,比如说大金。
回复
ximini2009
2011年08月09日 11:00:23
28楼
如果你的新风机风量很小比如200,是可以公用的,反之你的新风机要2000,3000,4000,肯定要单独做室外机了,前段时间做了一个,用的是海尔的,最大风量是5600,都是单独设室外机。
回复
仙鹤
2011年08月09日 11:04:03
29楼
工程中什么问题都会出现
回复
mickeymouse_huang
2011年08月09日 11:18:53
30楼
新风单独一个系统
回复
zhouy16
2011年08月09日 11:34:23
31楼
个人觉得即使厂家同意也不宜这样使用,因为多联机新风机组的制冷或者制热是靠室外温度控制的,低于设定值制热高于设定值制冷,但室内机制冷或者制热是靠人为设定的,因此当室外温度(尤其是过渡季节)与室内要求不符合时就会出现对室外机使用要求不统一的情况出现,造成室内机或者新风机组不能正常工作。
回复

相关推荐

APP内打开