挑梁抗倾覆承载力计算
tommylyj
tommylyj Lv.7
2011年08月04日 20:33:50
只看楼主

按照砌体规范7.4.3,计算墙体的抗倾覆力矩时,墙体高度包括上部挑梁的部分吗?根据图画的意思,应该不考虑。施岚青的书上也不考虑。可是我看唐岱新《砌体结构设计规范理解与应用》那本书上就考虑了。到底应不应该考虑呢?另外,图(a)和(b)中,L1+L3>L,L为上部挑梁深入墙体的长度,那么此时计算呈45°角向上扩充出去的那部分墙体高度时,要取到挑梁的底部,还是挑梁的顶部(即包括上部挑梁的部分)?

按照砌体规范7.4.3,计算墙体的抗倾覆力矩时,墙体高度包括上部挑梁的部分吗?根据图画的意思,应该不考虑。施岚青的书上也不考虑。可是我看唐岱新《砌体结构设计规范理解与应用》那本书上就考虑了。到底应不应该考虑呢?
另外,图(a)和(b)中,L1+L3>L,L为上部挑梁深入墙体的长度,那么此时计算呈45°角向上扩充出去的那部分墙体高度时,要取到挑梁的底部,还是挑梁的顶部(即包括上部挑梁的部分)?
这部分问题困扰了很久了。期待高手解答!!
免费打赏