我这里有个服务器室,里面全部是服务器。为服务器设计的配电柜容量为100kw,怎么确定服务器的发热量?有的是按50%考虑电气负荷?但实际却达不到理想的效果。应该按多少比例考虑为好呢?
我这里有个服务器室,里面全部是服务器。为服务器设计的配电柜容量为100kw,怎么确定服务器的发热量?有的是按50%考虑电气负荷?但实际却达不到理想的效果。应该按多少比例考虑为好呢?
2楼
服务器的散热量是否可以按照100%确定呢?
回复
3楼
我也觉得按具体服务器的数量的总功率来吧,100%确定
回复
4楼
配电柜容量为100kw
实际运转应该没有这么大,不会到100%
回复
5楼
服务器的耗电量,是否最终都会转化成热量呢?服务器是24小时运行的,比如1个服务器的额定电功率是500w,正常的情况下,是否会有500w的热量会散发来呢?
回复
6楼
按90%考虑是否偏大?
回复