有个工程,消防要求设置流量计,目的是为了核定系统流量。我没见规范上有这条规定,再说非得要流量计确定瞬时流量吗?一般水表统计流量一段时间,再确定系统流量满足与否不是可以节省造价?各位有何高见?
有个工程,消防要求设置流量计,目的是为了核定系统流量。
我没见规范上有这条规定,再说非得要流量计确定瞬时流量吗?一般水表统计流量一段时间,再确定系统流量满足与否不是可以节省造价?
各位有何高见?
2楼
认真看一下这里:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.3.2。4在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致。
所以要装流量计,不能用水表
回复
3楼
谢谢!受教了。没看验收规范。
回复
4楼
个人认为没多大意义,喷淋系统的流量已经由喷淋泵确定了
回复
5楼
那不设置能通过消防审查吗?
我也不明白,以前没设也通过了,这次不行。
回复
6楼
最近有同感!
回复
7楼
我们前几年也装了几个,后来就不装了,消防验收也都不提,所以就省了
回复
8楼
我们这里现在是要装的,虽然用的次数不多。。。。。。。。。
回复
9楼
以前都不用装的,不过好象现在要求要装了,其实好象没什么用
回复
10楼
消防部门不要求设置流量计,因消防部门不是按照建设部的施工验收规范来验收的.自动喷水灭火系统设计规范上没有这条规定,而是验收规范有此规定.个人观点:按照常理设计部门按自动喷水灭火系统设计规范即可,验收规范也不应超越
设计规范但就我所知可能与政出多门有关..验收规范挂帅的是消防的一位老总,而设计规范不是他挂帅.故仔细研究两本规范还有其它一些不同.
至于说到流量计我过去设计一个外资项目用过,国外来竣工验收的是保险公司,他们按照美国的消防标准验收.第一步看实际竣工的工程与他们批准的设计是否一致,第二就是测水泵流量与扬程测三到四个点与水泵厂的特性曲线是否一致.一致了PASS.我们的验收规范要求装流量计又不测扬程不知是何意图.
但设计属于发言的低层,所以我们设计上都画了,免得审图的多一条意见.但我审别人图他画了我OK,不画也墨认.
回复
11楼
设计规范与验收规范的确存在脱节的现象,但现在已经知道了,还是要设的。