同行们好! 我有一个灭火器的问题想向你请教,我的设计是轻危险级,最后计算为每个点放置3具1A的灭火器,那么我想问的是是否我可以把它改为一具3A的灭火器呢?我的这个思路如果不对,那么错在哪里了呢? 盼望大家给我好的解答!
同行们好!
我有一个灭火器的问题想向你请教,我的设计是轻危险级,最后计算为每个点放置3具1A的灭火器,那么我想问的是是否我可以把它改为一具3A的灭火器呢?我的这个思路如果不对,那么错在哪里了呢?
盼望大家给我好的解答!
22楼
根据 7.3.5 的步骤:
1、火灾种类为固体,中危险等级
2、划分为一个计算单元,保护面积600平米
3、根据表 6.2.1得,单具灭火器的最小需配灭火级别为:2A
4、确定灭火器的配置点为2个,分别放在合适的位置
5、(不明白和3有什么区别)暂定为:2A×2
6、查附录A,确定每处灭火器为干粉(磷酸铵盐)3Kg两具,型号:MF/ABC3×2,
7、手提式,放在托架上,其弟部离地面高度为0.1M,不得上锁
8、(图例是选《给排水制图标准》上的实心三角还是《灭火器规范》上的空心三角内加实心方块?)
文字大家都怎么标注我标注MF/ABC3×2 可以吗?
以上是本人按照GB50140-2005中设计计算做的设置过程,这样计算和设置对吗,哪里需要改进,希望大家讨论?
回复
23楼
2楼说的本身没有问题,但是计算单元和设置点的概念不一样!一个计算单元内可以有多个设置点,
回复
24楼
有表可以查的。
回复
25楼
我想请教个问题,电抗器室,面积20m2,中危险级,中危险级别单具灭火器最小配置灭火级别为8B(磷酸铵盐干粉),那是不是意味着我要选用2台4kg药(2A/9B)的灭火器?
用软件计算的话如下:
灭火器配置场所的保护面积为:20平方米;
火灾类别为:B类火灾;
危险级别为:中危险级 ;
地上建筑 ,只有消火栓。
计算结果:
灭火器配置场所的灭火级别为:1.9B;
若选择 MFz1 型手提式干粉灭火器 ,单具灭火级别为:2B ,需配置1具。
计算依据:<<建筑灭火器配置设计规范>> GBJ 140-90,国家标准GB4351手提式灭火器产品质量标准的新版(1997版)标准和旧版(1984版)。
但是MFz1 型手提式干粉灭火器 ,单具灭火级别只有2B,不符合规范的吧
回复
26楼
可以设置为2具2A的
回复
27楼
灭火器设置计算书
1.普通住宅,A类火灾,轻危险级,每层为一个计算单元,保护面积:560m2,各
计算单元最小需配灭火级别2.8A。设置点为3处,每点设1具灭火器,每点
最小需配1A。
理论配置:3A=300m2(不符合最低配置基准)
实际配置:3x[MF/ABC3-3kg(2A)/每具]
2.套房计算同上(略)
3.展厅及商铺,A类火灾,中危险级,每层为两个计算单元,最大保护距离20m。
展厅A:保护面积860m2,灭火级别5.73A,设置点为3处,每点设2具灭火器,
每点最小需配2A。
理论配置:6A=600m2(不符合最低配置基准)
实际配置:6x[MF/ABC3-3kg(2A)/每具]
展厅B(包括商铺)计算同上(略)
4.高低压配电房,A类火灾,中危险级。
实际配置:2x[MF/ABC3-3kg(2A)/每具]
5.发电机房,B类火灾,中危险级。
实际配置:2x[MP/AR6(55B)/每具]
2007.11.26
回复
28楼
除非每个计算单元只有一个设置
回复
29楼
规范上说的是:一个计算单元不得少于两具,并不是每个配置点。我也有相同的疑问,规范上没有规定每个配置点的灭火器数量最少为多少,只是规定最多不宜多于5具。那放一具增加重量不就可以了吗?
回复
30楼
有道理!
规范上6.2.1规定了单具灭火器最少配置灭火级别,所以不可以把大的改成小的。
只是我们这里习惯没个配置点放置两具,有的人解释是:一备一用。我觉得没有道理,对于轻危险级的建筑来说,最少配置灭火级别为:1A,如果放两具1A的灭火器,不如放一具2A的便宜。因为只是增加了重量而已。
个人观点,希望高手多批评指正!
回复
31楼
你计算的第三步有问题,规范上7.3.5中第三条是:计算各计算单元的最小需配灭火级别。
是指整个600平方米的灭火区域应该配置的最小灭火级别。查表6.2.1,可得:中危险级单位灭火级别最大保护面积为75平方米/A,可以算出这个计算单元的最小需灭火级别为8A
如果是两个设置点合适的话,那每个设置点的最小需配灭火器级别为4A,那你最少要放一具8KG的或者两具4KG的。
回复