一个灭火器的问题想向大家请教
梦想成真321
2006年06月07日 15:56:56
只看楼主

同行们好! 我有一个灭火器的问题想向你请教,我的设计是轻危险级,最后计算为每个点放置3具1A的灭火器,那么我想问的是是否我可以把它改为一具3A的灭火器呢?我的这个思路如果不对,那么错在哪里了呢? 盼望大家给我好的解答!

同行们好!
我有一个灭火器的问题想向你请教,我的设计是轻危险级,最后计算为每个点放置3具1A的灭火器,那么我想问的是是否我可以把它改为一具3A的灭火器呢?我的这个思路如果不对,那么错在哪里了呢?
盼望大家给我好的解答!
免费打赏
ftxiaoke
2006年06月16日 09:17:02
12楼
灭火器的设置一直很糊涂,楼主说的3A是什么意思,是不是3个1A, 也就是三百平的A类轻危险级的火灾火灾场所呀?
还有大家看灭火器规范的表6.2.1A类场所严重危险等级的灭火级别是3A,再看后面附录A,灭火级别怎么还有4A,6A的呢??是不是6A表示2个3A呢?但是请仔细看6A是10KG,3A可是有两个重量-5kg,6kg,他们都什么关系!!!
请仔细看看我说的,也许不是很明白,请高手指点!
回复
ftxiaoke
2006年06月16日 16:41:06
13楼
谁有灭火器计算设置的例题,发来看看就更好了 !!!
回复
ftxiaoke
2006年06月17日 23:06:02
14楼
没人回吗,再顶!!!!
回复
samyun
2006年06月18日 20:54:54
15楼
请看新规范,6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。(强规)

6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
回复
samyun
2006年06月18日 20:58:16
16楼
附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数举例
















回复
tfu2006
2006年06月19日 09:49:07
17楼
看一下规范吧!!2是指灭火级数,A是火灾类型。

回复
ftxiaoke
2006年06月20日 20:26:09
18楼
不够详细,还是没明白!!!!!
回复
ftxiaoke
2006年06月20日 20:28:46
19楼
举个例子,一个600平的公建,暂定为中危险级!按照规范上的步骤设置一下灭火器,哪位能把计算过程写一下!!!
回复
rssh
2006年06月20日 21:01:55
20楼
看看规范说明,有例子。
回复
梦想成真321
2006年06月27日 09:40:14
21楼
21楼的,建议你好好的看一下消防规范,因为对于600平方的你可以自己熟悉一下规范然后练一下手,然后有了问题之后再进行咨询,这样大家有的放矢的给你解决问题才是更好的学习之路啊