一个灭火器的问题想向大家请教
梦想成真321
2006年06月07日 15:56:56
只看楼主

同行们好! 我有一个灭火器的问题想向你请教,我的设计是轻危险级,最后计算为每个点放置3具1A的灭火器,那么我想问的是是否我可以把它改为一具3A的灭火器呢?我的这个思路如果不对,那么错在哪里了呢? 盼望大家给我好的解答!

同行们好!
我有一个灭火器的问题想向你请教,我的设计是轻危险级,最后计算为每个点放置3具1A的灭火器,那么我想问的是是否我可以把它改为一具3A的灭火器呢?我的这个思路如果不对,那么错在哪里了呢?
盼望大家给我好的解答!
免费打赏
cxh_0722
2006年06月07日 16:02:28
2楼
不对,每个计算单元内配置的数量不少于2具.所以一具不行,要两具或以上
回复
梦想成真321
2006年06月07日 16:15:10
3楼
那还想继续问的是:如果我算出来的是4具共4A,那么我是否可以改为2具,只要总的A是4A就可以呢?我主要是不知道是不是可以把他们加起来改为两具。希望大家帮助!
回复
梦想成真321
2006年06月07日 16:59:54
4楼
非常感谢2楼的cxh_0722热心帮助,感谢感谢,只要大家努力,就没有了障碍,为了将来继续努力!
回复
水灾
2006年06月07日 17:54:54
5楼
满足灭火器的保护距离和最低配置级别就行了,可以。
回复
waterking2000
2006年06月07日 22:53:42
6楼
keyi
回复
mzb123
2006年06月09日 15:23:00
7楼
当然可以设一具,二楼的说的不对,你说的是计算单元,而一楼问的是设置点,除非每个计算单元只有一个设置点,但他说的明显不是.
回复
xfd831
2006年06月11日 20:05:49
8楼


可以把小的改成大的,但不允许把大的改成的小的。因为规范对各个危险等级规定了单具灭火器的最小灭火级别。
可以见规范——6.2 灭火器的最低配置基准!