一个灭火器的问题想向大家请教
梦想成真321
2006年06月07日 15:56:56
只看楼主

同行们好! 我有一个灭火器的问题想向你请教,我的设计是轻危险级,最后计算为每个点放置3具1A的灭火器,那么我想问的是是否我可以把它改为一具3A的灭火器呢?我的这个思路如果不对,那么错在哪里了呢? 盼望大家给我好的解答!

同行们好!
我有一个灭火器的问题想向你请教,我的设计是轻危险级,最后计算为每个点放置3具1A的灭火器,那么我想问的是是否我可以把它改为一具3A的灭火器呢?我的这个思路如果不对,那么错在哪里了呢?
盼望大家给我好的解答!
免费打赏
飞天
2008年10月30日 14:27:28
32楼
规范有详细的计算过程,看规范。

灭火器配置不要死扣规范,4具1A的2kg灭火器价格要比1具4A 的8kg灭火器价格贵,而且1a的灭火器救火时间太短,不能及时灭火,还不如配二个2A的4kg灭火器更加实用
回复
spackling124
2008年10月30日 15:57:18
33楼
规范所说的是每个配置单元不能少于2具,楼主所指的那一点放1具应该不是指一个配置单元吧?所以是可以放1具的.