喷淋系统设计流量的计算!
ljl_001
ljl_001 Lv.2
2006年06月07日 13:21:36
只看楼主

喷淋系统的水池容积是由喷淋系统的设计流量确定的,那喷淋系统的设计流量怎样算的?我是新手,请同行指教!!

喷淋系统的水池容积是由喷淋系统的设计流量确定的,那喷淋系统的设计流量怎样算的?我是新手,请同行指教!!
免费打赏
cxh_0722
2006年06月07日 16:09:50
2楼
没上过学?
回复
robin108
2006年06月07日 22:46:12
3楼
查阅一下自动喷水灭火系统设计规范.
Q=设计保护面积(一般为200平米左右)*喷头当量
回复
lnw0219
2006年06月07日 23:01:50
4楼
我是北京的,一般是喷洒强度X保护面积X1.3
回复
ljl_001
2006年06月08日 13:10:04
5楼
我明白了!非常感谢楼上和3楼的解答!
回复
水电师
2006年06月08日 16:36:49
6楼
三楼的错啦,I 服了 YOU!四楼的才对!
回复
水电师
2006年06月08日 16:44:25
7楼
还可以这样计算:设计流量=最不利点处作用面积内的喷头总数X每个喷头的流量X系数。
关于最不利点作用面积选择可以查《自动喷水灭火系统设计手册》,喷头的流量可以用q=k(10P)1/2,P呢,要看你的设计压力了,取最不利点处作用面积内喷头的大致平均压力。