在工作房间内,应该在每个工作地点(如书桌、工作台)测量照度,然后加以平均。对于没有确定工作地点的空房间或非工作房间,如果单用一般照明,通常选0.8m高的水平面测量照度。将测量区域划分成大小相等的方格(或接近方形),测量每个方格中心的照度Ei,其平均照度等于各点照度的平均值,即 式中Eav——测量区域的平均照度,lx; Ei——每个测量网格中心的照度,lx; N——测点数。
式中Eav——测量区域的平均照度,lx;
Ei——每个测量网格中心的照度,lx;
N——测点数。
照度均匀度是指规定表面上的最小照度与平均照度之比,即:
式中Emin——指所测表面上的最小照度,lx。
本实验中,可以房间所布置的测点面为指定表面,最小照度可认为所测点中的最小照度值。
测量房间每个方格的边长为lm,大房间可
式中Eav——测量区域的平均照度,lx;
Ei——每个测量网格中心的照度,lx;
N——测点数。
照度均匀度是指规定表面上的最小照度与平均照度之比,即:
式中Emin——指所测表面上的最小照度,lx。
本实验中,可以房间所布置的测点面为指定表面,最小照度可认为所测点中的最小照度值。
测量房间每个方格的边长为lm,大房间可取2-4m。走道、楼梯等狭长的交通地段沿长度方向中心线布置测点,间距1-2m;测量平面为地平面或地面以上150mm水平面。
测点数目越多,得到的平均照度值越精确,不过也要花费更多的时间和精力。如果Eav的允许 仪器测量误差为±10%,可以用根据室形指数选择最少测点的办法减少工作量,两者的关系列于表1。若灯具数与表给出的测点数恰好相等,则必须增加测点。
式中L、W为房间的长和宽,hr为由灯具至测量平面的高度。
当以局部照明补充一般照明时,要按人的正常工作位置来测量工作点的照度,将照度计的光电池置于工作面上或进行视觉作业的操作表面上。