一个改造工程,情况如下:钢化炉,加热量1300kW,旁边有冷却风机房,风机总风量约240000m3/h;三个车间相邻,钢化炉所在的车间正好在中间,所以侧墙不对外,需要处理的问题:1、车间内热量的排除2、冷却风机房的进风及消声请大家多提宝贵意见!我会参考大家的建议进行设计,工程结束后会把最终的方案再贴出来!谢谢!
一个改造工程,情况如下:
钢化炉,加热量1300kW,旁边有冷却风机房,风机总风量约240000m3/h;
三个车间相邻,钢化炉所在的车间正好在中间,所以侧墙不对外,
需要处理的问题:
1、车间内热量的排除
2、冷却风机房的进风及消声
请大家多提宝贵意见!
我会参考大家的建议进行设计,工程结束后会把最终的方案再贴出来!
谢谢!
2楼
1、对于热量的排除,
由于车间内热量很大,本来是可以做大天窗的,效果会很好;
可惜,车间的钢结构正在进行,当时结构没考虑天窗的负荷,所以只好另想办法;
我考虑,直接在屋顶装屋顶风机进行排风,风机选用适合中低压、大流量场合的风机即可。
全面通风换气量的计算:
余热量按加热量的20%考虑,
温差取6℃,
最后风量:156000m3/h
虽然侧墙都无法进风,但是幸好还有两个外门,都是7X7米的,进风面积够大了,所以车间内无须额外送风了
回复
3楼
2、关键是冷却风机房的问题
由于冷却风机的风量很大,在送入钢化炉时的噪音也是很惊人的;
所以,有关消声的问题是甲方非常关心的,
还有就是,风机房的进风问题,风机的风量很大,需要的进风两当然很大,所以对外(其实也是在车间内)百叶的面积要大
风机房本身需要消音,当然越密闭越好,但是还需要尽量多的开百叶用于进风,这个矛盾怎么解决,很头痛!
请大家多提宝贵意见!
回复