在下遇见一个这样的问题:在插座上接2KW的电饭锅时,保险丝能正常使用;而将2KW的空调插到插座上时,过不了一会儿,保险丝就会熔断,请教哪位帮忙指教一下.是什么原因,该怎么解决.
在下遇见一个这样的问题:在插座上接2KW的电饭锅时,保险丝能正常使用;而将2KW的空调插到插座上时,过不了一会儿,保险丝就会熔断,请教哪位帮忙指教一下.是什么原因,该怎么解决.
2楼
电饭锅为电阻负载,功率因数为1;
空调为感性负载,功率因数<1,另外空调启动有冲击电流!
回复
3楼
电饭锅是阻性负载,空调是感性负载,电流不一样
回复
4楼
再请教:这个问题该怎么解决呢?
回复
5楼
可以加大保险的容量
回复
6楼
不是所有的空调都可以按感性负载算吧,定速的和变频的好像不一样
回复
7楼
变频更容易产生谐波,不是更加要加大保险容量。
回复
8楼
同样2KW但功率因数不同,且负荷性质不同造成保险丝一个断一个不断.
2KW的电饭锅属于电阻性负载,电流插上无冲击启动就是工作电流.
2KW的空调是属于感性负载,又有功率因数的存在,正常额定电流肯定比2KW的电饭锅大,而且空调的压缩机启动是电流要为额定电流的2倍以上.所以保险丝要烧.
回复
9楼
保险丝要按线路的负荷选,线径小不可无根据加大保险!
回复