一、项目背景 丹弗斯工业园有三台冷却塔,原来采用加入15%次氯酸钠溶液的方式为冷却水消**,检测时经常发现细菌超标,并且冷却塔及系统管道生有大量的生物膜。研究表明,当冷却水系统管道中存在0.5mm厚的生物膜时,将会增加20%的能耗;如果生物膜达到1mm,能耗将会增加55%。冷却水系统中的生物膜不仅大大增加了热交换系统的运行费用,而且严重时会导致热交换系统达不到生产要求,致使不得不停产检修,清洗冷却系统管道,更换冷却塔填料,给企业造成不可估量的损失。冷却系统中滋生的假单胞菌、病**、机会性病原体等通过冷却塔散发到周围环境中,会引起人们发生皮炎甚至导致死亡的多种疾病。为了清除冷却塔及系统管道内的生物膜,需要经常加入大剂量的次氯酸钠溶液,但效果并不明显,而且对系统造成了严重的腐蚀。
丹弗斯工业园有三台冷却塔,原来采用加入15%次氯酸钠溶液的方式为冷却水消**,检测时经常发现细菌超标,并且冷却塔及系统管道生有大量的生物膜。在加药间内安装一台DCW T25系列的40L/H的NEUTHOX清洁杀菌消**机组,系统包括盐水罐、缓冲罐和一台ORP传感器控制的计量泵。ORP传感器安装在开放式水罐的进水口附近,NEUTHOX溶液的加入点安装在出水口附近,以避免造成检测误差。当ORP值下降到400mv以下时,启动计量泵给三台冷却塔的水注入NEUTHOX溶液。当ORP达到500mv时,计量泵停止运行,平均自由余氯保持在0.5ppm。
工艺流程示意图
设备安装现场图
安装前 生物膜1
安装前 生物膜2
安装后 生物膜彻底清除
三、运行结果
在DCW机组安装前后的一段时间内,检测实验室每周对冷却塔水做一次检测。检测结果显示,安装DCW机组以后几天,细菌数量迅速减少,安装的第二周细菌检测结果几乎为零。观察冷却塔现场,发现水系统中的生物膜明显减少,在以后的检测中再也没有检测出假单胞菌和机会性病原体。
四、技术原理和优势
1、NEUTHOX溶液能够杀灭各种细菌、病**,彻底消除生物膜,杀灭包括军团菌在内的致病菌生物活性,抑制细菌滋生。
2、生产原料只是盐和电,不需要运输、处理、存储氯气或次氯酸钠等危险化学品。
3、用低剂量的NEUTHOX溶液就可以达到杀菌抑菌的效果,最大程度的降低了水中余氯含量。
4、对管道的腐蚀几乎为零,不影响水管道的使用寿命。
5、高度的集成化,减少安装面积与对现场安装条件的要求。
6、高度的自动化与智能化,操作简单无需人员值守,节约人力成本,高精度的消**液投加控制系统,高效、安全、环保。