由于场地限制,基坑预计挖9米深,放坡也就外放2米多,不能再大了,土壤就是普通的黄土,湿度不大,而且地下水位按往年的水位估计,不会影响挖土作业,像这样的情况该采取什么样的支护方案?场地限制,基坑预计挖9米深,放坡也就外放2米多,不能再大了,土壤就是普通的黄土,湿度不大,而且地下水位按往年的水位估计,不会影响挖土作业,像这样的情况该采取什么样的支护方案?
由于场地限制,基坑预计挖9米深,放坡也就外放2米多,不能再大了,土壤就是普通的黄土,湿度不大,而且地下水位按往年的水位估计,不会影响挖土作业,像这样的情况该采取什么样的支护方案?场地限制,基坑预计挖9米深,放坡也就外放2米多,不能再大了,土壤就是普通的黄土,湿度不大,而且地下水位按往年的水位估计,不会影响挖土作业,像这样的情况该采取什么样的支护方案?
2楼
如果不是大的湿陷黄土,可以采取水泥喷浆技术进行护壁,注意一定分层挖土,进行喷浆,等水泥浆凝固,再进行下一段挖土,再进行喷浆,直至基底。
回复
3楼
陡坡不适宜用喷浆
回复
4楼
嗯,学习了,谢谢了!
回复
5楼
从经济方面考虑,建议采用钢板桩。基坑开挖,安全第一啊!
回复
6楼
四周水泥搅拌桩止水、钻孔灌注桩加双层内支撑
回复
7楼
同意这个做法,目前我公司其中一个工地的做法就是这种,深基坑九米五,水泥灌注护壁桩加锚杆支护,定期检测基坑位移
回复
8楼
在东北地区做围护+内支撑会不会太浪费了
回复
9楼
人人买素材网,为您提供最新最全最专业的室外室内效果图素材
官方网站:
www.buy3d.cn 客服QQ:1637138377
回复
10楼
主要要明确地下水位情况,只是不影响挖土作业时不够的,基坑支护工程是确保我们正负0以下工程施工安全;
1、如果地下水位在基坑底以下,建议采用取“桩+锚支护”,桩间距根据受力盐酸确定;
2、如果地下水位在基坑深度以内,还得在基坑四周做挡水墙,可以是连续墙,也可以是连续桩。
回复