现在有一个工地,我设计的是环装DN150的镀锌钢管,可甲方说用U-PVC就可以了,消防部门他们去搞定。我不想改图。请教各位同仁,消防规范有没有明文规定啊???
现在有一个工地,我设计的是环装DN150的镀锌钢管,可甲方说用U-PVC就可以了,消防部门他们去搞定。我不想改图。请教各位同仁,消防规范有没有明文规定啊???
12楼
不能用UPVC管.具体查查UPVC管的生产工艺及检测标准
回复
13楼
如果是室外埋地环网,可以用用U-PVC--同时考虑管网压力等级.
回复
14楼
室内消防管是不能用塑料管的!若是埋地消防管,建议用球墨铸铁管,镀锌管贵且易腐蚀.
回复
15楼
应该是不行,upvc应该是不能承压的,排水用的多,小区地埋的,如果和生活用水合用,可以用PE管,如果只做消防用,可以用镀锌钢管,也可用PE。(以上仅作参考)
回复
16楼
http://co.163.com/forum/content/1666_40534_1.htm
回复